Muy buenas shurs, el otro dia mi profesor me mando que sacara un esquema electrico (sin automatas) que tiene que funcionar tal que asi:
El motor se tiene que poner en marcha al pulsar S1 por segunda vez y pararse al pulsar S1 por tercera vez. (solo hay un pulsador, se pueden usar todos los reles auxiliares que se necesiten)
No he conseguido sacarlo, a ver si alguno podeis ayudarme..
Gracias
Última edición por Namistai; 20/03/2016 a las 10:34
-
alcalde laser
@Namistai
con dos contactores auxiliares que se vayan activando de forma secuencial.
si S1: 1 KA1 : 0 KA2: 0 = M: 0
si S1: 1 KA1: 1 KA2 : 0 = M: 0
si S1: 1 KA: 1 KA2: 1 = M:0
y cortas la alimentacion del circuito de mando para resetear los contactores y poder volver a empezar la secuencia, acuerdate de realimentarlos porque los contactores te haran el equivalente a una memoria.
-
El Imán de los Haters
Iniciado por
ElDoctorD
@
Namistai
con dos contactores auxiliares que se vayan activando de forma secuencial.
si S1: 1 KA1 : 0 KA2: 0 = M: 0
si S1: 1 KA1: 1 KA2 : 0 = M: 0
si S1: 1 KA: 1 KA2: 1 = M:0
y cortas la alimentacion del circuito de mando para resetear los contactores y poder volver a empezar la secuencia, acuerdate de realimentarlos porque los contactores te haran el equivalente a una memoria.
Podrías hacer un esquema por favor? no logro sacarlo.