    Alguien que entienda de electrónica (pregunta fácil)

    Muy buenas, la cuestión es que estoy certificando el estado de un local comercial de cara a urbanismo y me he topado con un magnetotérmico en el cuadro eléctrico en el que no estoy seguro del AMPERAJE que tiene:



    No entiendo lo del C60N y luego el D25...

    He buscado información sobre la serie en cuestión y según creo se trata de uno de 25 Amperios pero no estoy seguro porque el 99,9999% de los magnetotérmicos van con lo típico de C10, C16, C20, indicando en sí mismos el amperaje, pero en este caso C60 me parece exageradísimo ya que el aire acondicionado es de hasta 6,7 kW y la instalación tiene un ICP de 15 Amperios, no tiene sentido colocar un magnetotérmico de cincuentamil millones de amperios para un circuito pasado el ICP tan bajo...


    No soy experto en electricidad ni en electrónica, soy arquitecto técnico, por eso pregunto esto.


    Un saludo y gracias por adelantado.

  2. #2
    suck my DOHC Avatar de mis10nomas
    Registro
    04 Apr, 13
    Ubicación
    subforo de motor
    Mensajes
    39,774
    Me gusta (Dados)
    5866
    Me gusta (Recibidos)
    9386
    pues ni puta idea pe lo upeo aver si alguno que sepa te echa un cable

  3. #3
    ForoParalelo: Miembro Avatar de J.M.Statham
    Registro
    07 Apr, 13
    Mensajes
    2,696
    Me gusta (Dados)
    803
    Me gusta (Recibidos)
    434
    Llama al electricista, si no eres capaz de hacer tu trabajo que te ayude él

  4. #4
    147,MiTo 1.4TB,Ex-SXI Avatar de Alessio147
    Registro
    10 Apr, 13
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    7,207
    Me gusta (Dados)
    5903
    Me gusta (Recibidos)
    2961
    Creo que es de 25 tambien. Lo de c60n es el modelo de merlin gerin que ahora es schneider electric.
    SCHNEIDER C60N 4P Interruptor Automático Magnetotérmico de 10A a 63A - Ilumitec



    Cita Iniciado por J.M.Statham Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Llama al electricista, si no eres capaz de hacer tu trabajo que te ayude él
    gran aporte, te habras "desgüevao"

  5. #5
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Jack Falcone
    Registro
    24 May, 13
    Ubicación
    En paradero desconocido
    Mensajes
    1,008
    Me gusta (Dados)
    104
    Me gusta (Recibidos)
    217
    Cita Iniciado por nittoCS Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Muy buenas, la cuestión es que estoy certificando el estado de un local comercial de cara a urbanismo y me he topado con un magnetotérmico en el cuadro eléctrico en el que no estoy seguro del AMPERAJE que tiene:



    No entiendo lo del C60N y luego el D25...

    He buscado información sobre la serie en cuestión y según creo se trata de uno de 25 Amperios pero no estoy seguro porque el 99,9999% de los magnetotérmicos van con lo típico de C10, C16, C20, indicando en sí mismos el amperaje, pero en este caso C60 me parece exageradísimo ya que el aire acondicionado es de hasta 6,7 kW y la instalación tiene un ICP de 15 Amperios, no tiene sentido colocar un magnetotérmico de cincuentamil millones de amperios para un circuito pasado el ICP tan bajo...


    No soy experto en electricidad ni en electrónica, soy arquitecto técnico, por eso pregunto esto.


    Un saludo y gracias por adelantado.

    EDIT
    Es un 25 amperios curva lenta
    Última edición por Jack Falcone; 09/10/2013 a las 14:27

  6. #6
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Faku
    Registro
    18 Apr, 13
    Mensajes
    3,188
    Me gusta (Dados)
    1111
    Me gusta (Recibidos)
    684
    es para el "aire acondicionado" ,yo que tu salía de ahí que mal rollo jajajaja

  7. #7
    AutoBanned Avatar de Usuario81111113
    Registro
    30 Apr, 13
    Mensajes
    540
    Me gusta (Dados)
    45
    Me gusta (Recibidos)
    123
    Cita Iniciado por mis10nomas Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    pues ni puta idea pe lo upeo aver si alguno que sepa te echa un cable
    Gracias shur!

    Cita Iniciado por J.M.Statham Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Llama al electricista, si no eres capaz de hacer tu trabajo que te ayude él
    Mi trabajo no es exactamente ese, pero bueno. Por floodear que no quede.

    Cita Iniciado por Alessio147 Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Creo que es de 25 tambien. Lo de c60n es el modelo de merlin gerin que ahora es schneider electric.
    SCHNEIDER C60N 4P Interruptor Automático Magnetotérmico de 10A a 63A - Ilumitec
    Gracias!

    Cita Iniciado por Jack Falcone Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    EDIT
    Es un 25 amperios curva lenta
    Gracias, supuse que era curva lenta por lo de la letra "D" en las especificaciones del modelo C60N pero no estaba seguro, entonces 25 Amperios, muchas gracias!!

  8. #8
    ForoParalelo: Miembro Avatar de erpintas
    Registro
    06 Jul, 13
    Mensajes
    4,882
    Me gusta (Dados)
    2913
    Me gusta (Recibidos)
    838
    Ya te distes cuenta de cuantos cables no pasan por el contador y van directos al cuadro ?

  9. #9
    FP EL MEJOR Avatar de CatNyanAmnesia
    Registro
    18 Apr, 13
    Mensajes
    1,012
    Me gusta (Dados)
    18
    Me gusta (Recibidos)
    100
    25 Amperios